当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
茶器123

屋顶消防水箱进水管上是否要设止回阀和水表?

提问者悬赏:0分 | 茶器123 | 2014-12-16发布 | 浏览 8576 次

屋顶消防水箱进水管上是否要设止回阀和水表?

附件(0个)

2014-12-16

满意答案

消防水箱出水管道处应该装止回阀,目的是防止水倒流,在火灾发生时,由于消防水箱中的水量不够,补充来不及,这时就会启动消防车通过室外消防结合器,直接把市政给水管网中水,经过消防车加压直接补充到消防出水管道中,水压高,流量大,不设止回阀会造成倒灌水进入消防水箱,甚至会进到消防给水管道,造成水资源浪费,严重会损坏给水管道和设施。
糖衣

糖衣

回答于:2014-12-16

共3条回答

  1. 1、在供水设备出口阀门后应设置止回阀
    2、如果不是单独计量可以不用安装水表
  2.  水箱外进水管有阀门、水箱内安装浮球阀控制水位高度。应该不需要。