当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
夏天的热

层高4.8米,吊顶0.8米,铁皮管道5米,接两个出风口。选用静压30Pa的7.1KW风管机是否可行?

提问者悬赏:0分 | 夏天的热 | 2014-11-10发布 | 浏览 7053 次

层高4.8米,吊顶0.8米,铁皮管道5米,接两个出风口。选用静压30Pa的7.1KW风管机是否可行?

附件(0个)

共2条回答

  1. 送风管长5m,本来选用30Pa静压的的风机盘管就偏于保守,建议选50Pa静压的风机盘管,另外可以在风口形式上选喷流型条缝型风口或旋流风口,出风口风速4m/s以上,室内层高4m,在距地1.2m处能感到有风拂面才行。
  2. 层高太高,中静压的30Pa即使设置成格栅风口冬季也够呛,热风吹不下来,可尝试提高静压水系统盘管,或用旋流风口